Отворени извор: Систем водоснабдевања под сталним притиском заснован на екрану ЦОФ ——Са ДВИН Девелоп Форума

1. Принцип рада
Решење користи ЦОФ екран ДМГ80480Ф070_01ВТР, који користи Т5Л чип као главну контролу за пријем и обраду података о водоснабдевању које прикупљају сензори, покреће ЛЦД екран за приказ података и контролише инвертор за подешавање брзине мотора пумпе како би се постигла стално и стабилно дејство система водоснабдевања.Постоје ненормалне функције упозорења и подешавања водоснабдевања са дељењем времена.
имаге1
2. Дизајн шеме
(1) Блок дијаграм шеме
(2) Блок дијаграм хардвера
имаге2
(3) ДГУС ГУИ дизајн интерфејса
имаге3

имаге4
(4) Дизајн кола
1.АД
Углавном прикупља конвенционалне сензоре од 4-20МА/0-5В, претвара тип напон-струја у 0-3В и након АД израчунавања може добитиодговарајући подаци сензора.
имаге5

имаге6
имаге7

АД референтни код

2.ДА
Пвм се користи за контролу аналогног напона и емитује контролни сигнал од 0-10В кроз оп-амп.
имаге8

Шема детекције једносмерне струје

имаге9

ДЦ хардверска шема

имаге7

ДЦ референтни код

3.ИО улазни део
Углавном улазе оптокаплера, Т5Л детектује одговарајуће промене нивоа.
имаге11

ИО хардверска шема

имаге12

Референтни код ИО улаза

4.ИО излаз
Главни ИО Дарлингтон транзистор даје контролне релеје, а ИО контролише високе и ниске нивое.
имаге13

Шема хардвера релеја

имаге14

Референтни код релеја

5.РТЦ
РКС8130, 2-жична комуникација.
имаге15

РТЦ хардверска шема

имаге16

Референтни код РТЦ

6.485
Углавном користите хардвер за контролу слања и примања пинова.
имаге17

485 Шема хардвера

7.ПИД
Углавном се користи позицијски ПИД алгоритам, излаз је ограничен, обратите пажњу на засићење интегралног члана, а резултат је контрола аналогног напона за ПВМ.
имаге18
8.Остали кодови
Аутоматско подешавање стартног притиска према времену.
имаге19


Време поста: 30.11.2022