1. Принцип рада
Решење користи ЦОФ екран ДМГ80480Ф070_01ВТР, који користи Т5Л чип као главну контролу за пријем и обраду података о водоснабдевању које прикупљају сензори, покреће ЛЦД екран за приказ података и контролише инвертор за подешавање брзине мотора пумпе како би се постигла стално и стабилно дејство система водоснабдевања.Постоје ненормалне функције упозорења и подешавања водоснабдевања са дељењем времена.
2. Дизајн шеме
(1) Блок дијаграм шеме
(2) Блок дијаграм хардвера
(3) ДГУС ГУИ дизајн интерфејса
(4) Дизајн кола
1.АД
Углавном прикупља конвенционалне сензоре од 4-20МА/0-5В, претвара тип напон-струја у 0-3В и након АД израчунавања може добитиодговарајући подаци сензора.
АД референтни код
2.ДА
Пвм се користи за контролу аналогног напона и емитује контролни сигнал од 0-10В кроз оп-амп.
Шема детекције једносмерне струје
ДЦ хардверска шема
ДЦ референтни код
3.ИО улазни део
Углавном улазе оптокаплера, Т5Л детектује одговарајуће промене нивоа.
ИО хардверска шема
Референтни код ИО улаза
4.ИО излаз
Главни ИО Дарлингтон транзистор даје контролне релеје, а ИО контролише високе и ниске нивое.
Шема хардвера релеја
Референтни код релеја
5.РТЦ
РКС8130, 2-жична комуникација.
РТЦ хардверска шема
Референтни код РТЦ
6.485
Углавном користите хардвер за контролу слања и примања пинова.
485 Шема хардвера
7.ПИД
Углавном се користи позицијски ПИД алгоритам, излаз је ограничен, обратите пажњу на засићење интегралног члана, а резултат је контрола аналогног напона за ПВМ.
8.Остали кодови
Аутоматско подешавање стартног притиска према времену.
Време поста: 30.11.2022